| | năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
pentel MEMBER
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 11/10/2012
| Tiêu đề: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Thu Oct 11, 2012 8:10 am | |
| Các bạn giúp mình nhé, mình học điện, nhưng đang làm đồ án về tối ưu hóa hệ thống điều hòa, các bạn có tài liệu gì về vấn đề này không, giúp mình với. Mình cần 1 công thức về tính năng lượng điện cần thiết cho máy lạnh để giảm 1 độ hoặc tăng 1 độ của 1 đơn vị thể tích nào đó, có công thức nào cụ thể không các bạn, hay phải dùng bảo toàn nhiệt lượng. Mình ngoài ngành nên không biết mô tê gì hết. Giảm 1 độ ở các điểm nhiệt có khác nhau không bạn, vd như giảm 40 xuống 39 có khác với 30 xuống 29 không. Các bạn giúp mình với nhé, mình sát hạn nộp bài rồi
|
| | | gnuh109 ADMIN
Tổng số bài gửi : 626 Join date : 11/03/2010 Age : 34 Đến từ : 08N1 - BKDN
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Thu Oct 11, 2012 9:52 pm | |
| Tùy đó là loại máy lạnh nào nữa chứ bạn : dạng tủ , cửa sổ , vrv , chiller , 2 mãnh . . . Mỗi loại có một công suất khác nhau . |
| | | pentel MEMBER
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 11/10/2012
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Thu Oct 11, 2012 11:19 pm | |
| Cám ơn bạn nhiều lắm. Nhưng những cái này có tuyến tính không bạn, vd như phòng 20 mét khối và 40 mét khối có đơn giản là gấp đôi ko, hay 30 xuống 28 giống như 28 độ xuống 26 độ không? mình có 1 công thức tổng quát nào để tính công suất ko, mình có thấy EER = 10, thì 1W tiêu thụ sinh ra 10 BTU, điều này đúng không bạn, công thức này áp dụng tuyến tính không? Mong trả lời của bạn |
| | | gnuh109 ADMIN
Tổng số bài gửi : 626 Join date : 11/03/2010 Age : 34 Đến từ : 08N1 - BKDN
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Fri Oct 12, 2012 9:57 am | |
| Ví dụ cụ thể cho bạn ở sơ đồ tuần hoàn 1 cấp . Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(tN, phi N) với lưu lượng LN qua cửa lấy gió có van điều chỉnh (1) , được đưa vào buồng hoà trộn (3) để hoà trộn với không khí hồi có trạng thái T(tT, phiT) với lưu lượng LT từ các miệng hồi gió (2). Hỗn hợp hoà trộn có trạng thái C sẽ được đưa đến thiết bị xử lý 4, tại đây nó được xử lý theo một chương trình định sẵn đến tạng thái O và được quạt (5) vận chuyển theo kênh gió (6) vào phòng ( 8 ) . Không khí sau khi ra khỏi miệng thổi (7) có trạng thái V vào phòng nhận nhiệt thừa Q(T) và ẩm thừa WT rồi tự thay đổi trạng thái từ V đến T(tT, phi T). Sau đó một phần không khí được thải ra ngoài và một phần lớn được quạt hồi gió 11 hút về qua các miệng hút (9) theo kênh (10). Năng suất gió : L = Q(T)/(I(T) - Iv) Công suất lạnh của thiết bị xử lý không khí Qo = L(Ic - Io) kW Đây chính là nhiệt lượng cần thiết trên một đơn vị thời gian để duy trì nhiệt độ trong phòng khoảng 26oC so với bên ngoài 33oC . Nếu muốn tăng nhiệt độ lên 28oC và duy trì ở nhiệt độ này cs lạnh : Qo' Như vậy tiết kiệm được : Qo - Qo' - Q(T) = Q1 + . . . + Q8 Gồm có nhiệt tỏa ra từ người , nhiệt truyền qua kết cấu bao che , nhiệt bx mặt trời . . . ( có phụ thuộc vào F ) Vì thế không có tuyến tính gì hết và 30 xuống 28 khác 28 xuống 26 . Tóm lại công suất lạnh phụ thuộc nhiệt thừa , nhiệt độ độ ẩm bên ngoài , trong phòng
|
| | | pentel MEMBER
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 11/10/2012
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Fri Oct 12, 2012 11:00 am | |
| Cám ơn bạn rất nhiều; Mình còn vài điểm nữa muốn hỏi, -Vậy khi máy vận hành, với 1 máy cụ thể, nhiệt độ của luồng khí thổi ra la không đổi, chỉ thay đổi lưu lượng khí thổi ra để bù nhiệt của phòng, mình hiểu vậy đúng không bạn, và nhiệt độ của luồng khí này là bao nhiêu, công suất BTU/h được quyết định bằng lưu lượng khí thổi ra hay bằng nhiệt độ của luồng khí đó. -Làm sao tính được thời gian làm lạnh, mất bao lâu để phòng đạt được một nhiệt độ xác lập nào đó? Bạn gnuh109 có thể cho mình nick yahoo hoặc skype được không, để mình trao đổi trực tiếp sẽ tiện hơn. Mình ngoài ngành nên kiến thức chẳng có gì hết, bạn thông cảm và giúp mình nhe. Cám ơn bạn lần nữa |
| | | gnuh109 ADMIN
Tổng số bài gửi : 626 Join date : 11/03/2010 Age : 34 Đến từ : 08N1 - BKDN
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS Fri Oct 12, 2012 9:36 pm | |
| Bạn hiểu nhầm rồi nhiệt độ luồng không khí thổi vào phòng ( trạng thái V ) phụ thuộc vào nhiệt độ trong phòng . Tv = Tt - 10oC . Chẳng hạn nếu ta đặt nhiệt độ trong phòng là 26oC thì nhiệt độ luồng không khí thổi vào phòng ( sau thiết bị xử lý không khí ) thường chọn là 16oC . - Thứ hai như mình nói ở trên CS lạnh phụ thuộc vào nhiệt thừa , nhiệt độ độ ẩm bên ngoài , trong phòng . Nhìn vào công thức là bạn biết rồi . Qo = L(Ic - Io) ; Io = Iv I = 1,004t + d(2500 + 1,842t) CS lạnh : 1kW = 3412 Btu/h - Có gì bạn tìm cuốn giáo trình điều hòa không khí của thầy Võ Chí Chính tham khảo thêm nhé . |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS | |
| |
| | | | năng lượng cho hệ thống điều hòa, SOS | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |